伺服在PLC控制做 -100---100的往复运动,mc_moveabsolute 指令DONE完成后执行下一个动作,此时监控位置曲线,实际在99.744或者-99.765上下轴就返回了没到实际到达,怀疑是指令完成后,实际轴未到达,后面加了对比指令,当前值到达后执行下一条,此时定位延迟便会产生一个不连贯性
请教如何连贯有精准的运动如何实现
分享
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
299 点
下载积分:
2904 分
在线时间: 110(小时)
注册时间:
2016-05-06
最后登录:
2024-11-15
查看gaoyingchun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-09-19 08:34
全看
|
小
中
大
弱弱的问一句,什么品牌的伺服,如果使用不知名品牌,可更换品牌,通常调整伺服刚性即可解决