apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78282 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-22
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-12 08:49
图片:
图片:
图片:
设备已经用了几个月了,最近开始报警2441,FX3U-4DA数据灯不闪烁,断电一下又好了,
有时几天报警一次,有时一天报警几次,时不时的报警一下,
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已经换新的了,好了几天,又一样报警了。
各位大哥帮忙看看,拱手致谢
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78282 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-22
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-12 09:53
给FX3U-4DA供电的24V电源是用外部电源,我也试了用内部电源,也是一样会报警,那是不是说可能是排线这边的5V电源有问题了?
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78282 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-22
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-12 14:02
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已经换新的了,难道5U也要换掉?
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78282 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-22
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-13 09:04
引用
引用第5楼brian于2022-09-12 15:45发表的  :
有些東西還真不好說
曾遇過3g主機後面插的4da造成主機當機
把那一塊換掉換插另一塊4da就好
但造成當機的那一塊拿去跟別的主機插竟然可以!


现在工控也这么卷了吗?
能不能过还得先处一下
昨天去把所有的模块都换了,暂时没问题了,希望别再报警了
东隅已逝,桑榆非晚。