最近接了一台改造的设备,20年前的日本机器用的板卡,现在改造用的3u+gs2107触摸屏。
触摸屏总是频繁回到开机界面,然后设备停机,进入以后一切正常。
第一天,特别频繁,plc接的110v电。设备分两部分,自动送料,和气缸冲切。
手动操作气缸冲切时,气缸回到原点位,送料启动。每操作个三五次,触摸屏就回开机界面,送料部分设备停下。
初步怀疑哪里短路,再把所有24v和0v重接一遍线以后,情况非常大的改善。
第二天只出现了一次。
第三天,打算解决一下这个问题,在给plc加地线的时候,螺丝刀刚拧一下地线螺丝,触摸屏回到开始界面问题出现。
下载完程序和触摸屏界面后,拔掉usb线的时候,触摸屏掉连,回到初始界面点击进入进入不了,过了5秒可以进入了,进入后触摸屏没有信息,需要断电重启。
后面就开始频繁断联了,进入界面后,没有数据,也就是没有连上,断电重启后就好了。
再加完地线后情况反而严重了,之前倒是没有断联,只是瞬间跳到开始界面。现在直接断联,断电重启才行,线的话加了三个屏蔽磁环了。
现在怀疑线的问题,新买的线在路上。所以想这个空隙请教一下各位老哥,如果有好的建议能够帮忙解决,红包奉上
,谢谢了。