madawa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 169 点
下载积分: 855 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2024-11-25
查看madawa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-10 15:24
图片:
如图,如果一个485通讯线路中有多个站。有效通讯距离是总的通讯线路不超过1200M吗?各站间的距离有没要求,这种情况下是不是各站都得是隔离型通讯端口?如果用SMART200非隔离型的通讯端口,用一个中继器加在从站旁边可以吗?
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-12 13:06
做过总长超过1260多米距离的多个变频器的通讯,和你画的示意图差不多,是汽车烘烤线的传运系统变频器和电箱的通讯,也没有你说的哪么严,但在选材上,我们选 用的是0.5平方毫米的屏蔽双绞线,但也没有办法验证是否和我本次选材有关,总之,五年了,也没有出现任何问题 ,参数选的都是9600,8,1,偶
楼主留言:
谢谢回复,SMART的485是非隔离型端口,有效通讯距离50M。想来想去换成了1200的PLC与模块
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!