我们在实际使用PLC中,对漏型和源型PLC如何区分,如果我们漏型的PLC跟我们光电开关PNP型如何才能共用,
有志者事成
goldage
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1889 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 7224 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2025-04-05
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-10 21:55
看手册啊,很多都是支持两种输入的,只是接线上要转换一下而已,部分不支持的,在没有配件的状况下,可以通过中间继电器转换一下
没手册在手上?手机上网找啊