yushaoquan12
对工控相当的热爱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 380 点
下载积分: 725 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2021-11-28
最后登录: 2024-07-03
查看yushaoquan12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-08 10:09
我们在实际使用PLC中,对漏型和源型PLC如何区分,如果我们漏型的PLC跟我们光电开关PNP型如何才能共用,
有志者事成
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-08 14:36
图片:
箭头表示电流方向
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(爱在西元前)
    zhangqi_1234
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4015 分
    在线时间: 249(小时)
    注册时间: 2013-03-22
    最后登录: 2024-09-19
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-09-09 09:52
    引用
    引用第7楼libin520于2022-09-08 22:29发表的  :
    输入的用法,要么源要么漏。你源和漏同时接输入。怎么接呢。想请教一下你。


    漏型输入是针对NPN,源型输入是针对PNP。PLC的输入端都是共用一个公共端子,因此做不到同时接入NPN型和PNP型传感器。除非额外增加开关转换元件,把NPN转换成PNP,或者把PNP转换成NPN。