用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子1200和欧姆龙变频器Modbus通信控制问题
上一主题
下一主题
小范大人
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
114 点
下载积分:
1432 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2022-08-18
最后登录:
2023-06-17
查看小范大人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-09-05 22:25
全看
|
小
中
大
[upload=2]
通讯是连上了,48450控制正反转(具体位数是01正转,10反转),频率调节是48451。
我建了一对数组,data1直接调频率,但控制正反转这个程序怎么写啊,对应的data0又是字节
搞的我只好传送16#1到data0控制正转,16#2到data0控制反转,感觉这样子好麻烦,哪位大佬给指点下该怎么写,万分感谢。
[ 此帖被小范大人在2022-09-06 07:49重新编辑 ]
分享
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1352 个
工控威望:
1606 点
下载积分:
67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间:
2009-03-06
最后登录:
2024-11-13
查看secgo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-09-08 22:51
全看
|
小
中
大
哈哈哈,厉害
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子1200和欧姆龙变频器Modbus通信控制问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问