5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-03 20:04
图片:
如题,遇到个问题输入模块第一二个发热严重外壳都变形了,一股焦臭味。更换模块后情况一样的,一共挂了5个ID261就第一二个发热(挨着CPU,)输入全部是中继常开输入,现在找不到问题在线急等。
自学
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-04 14:42
这种问题。
就要检查接线。也许你认为没有问题的地方就是真的问题存在点。只有不断地否定一些东西才能解决一些隐蔽的乌龙问题。
很多时候,机器不能动作,或者,偶有报警。用常理去找问题,很费时间,也无法在短时间内找到真正的问题点。等逐一排除到了。发现是一个豪不起眼的问题。
比如新装一机器。马达跑不准,两个轴马达时准时不准。最后发现是联轴器没锁紧。应该是装机的新手扭的螺丝。

还有连接口是否接触良好。碰到过老式欧姆龙的PLC。模块之间的连接不扎实。导致右边的模块有时无电源。现在都是这种侧式连接方式。比三菱的基板连接差很多。