mycnnc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-04-11
最后登录: 2024-09-26
查看mycnnc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-28 11:06
各位前辈您们好,我手头有个三菱FX3SA的PLC,一套IAI的伺服,控制器型号是ACON-PL。查了一些资料,还是不明白怎么实现正反转。恳请各位前辈指点一二,万分感谢!
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-29 13:19
和步进伺服一样发脉冲步就完了,就是回原是IO触发它自身回原而已。没有触摸屏的话,直接用IO调用示教好的点位就好,示教可以用电脑或者多接一些IO,用Io也可以实现示教功能的,