用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC这么用压力控制比例阀呢?
上一主题
下一主题
壹零壹
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
154 点
下载积分:
3016 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2017-11-14
最后登录:
2024-03-06
查看壹零壹的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-08-22 19:43
全看
|
小
中
大
三菱PLC这么用压力控制比例阀的开度呢?我想用压力控制比例阀的开度,达到需要的流量以后,再让比例阀全部打开,这样可以吗
分享
李忠云
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
178 个
工控威望:
240 点
下载积分:
751 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2022-03-10
最后登录:
2023-12-26
查看李忠云的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-26 08:47
全看
|
小
中
大
一般我都是走模拟量控制的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC这么用压力控制比例阀呢?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问