西门子1500组态了8个总线轴,最近老是频繁报这个错!
上一主题
下一主题
海你好咸
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
307 个
工控威望:
389 点
下载积分:
2758 分
在线时间: 198(小时)
注册时间:
2018-12-22
最后登录:
2024-12-23
查看海你好咸的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-08-20 16:56
全看
|
小
中
大
描述:1.具体组态配置
图片:
描述:2.报错内容
图片:
描述:3.原来一直都是默认值3,才特意改的20,但还是会报错
图片:
描述:4.难道是要设置这个“等时同步”的参数?
图片:
接收了别人做的设备,基本没怎么动组态与流程方面的程序,但最近这个汇川轴老是在报错,有时候顺带这V90伺服也会报错。
分享
工控小白小郑
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
72 点
下载积分:
357 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2022-04-02
最后登录:
2022-12-27
查看工控小白小郑的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-26 01:07
全看
|
小
中
大
楼主解决了吗?,我也遇见这个问题了,都毫无办法。😨😨
楼主留言:
PLC有两个独立的网口,我把一个网口专门用来组态伺服,不连接到交换机中,就没有报错了。