用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子1500组态了8个总线轴,最近老是频繁报这个错!
上一主题
下一主题
海你好咸
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
306 个
工控威望:
386 点
下载积分:
2750 分
在线时间: 195(小时)
注册时间:
2018-12-22
最后登录:
2024-11-22
查看海你好咸的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-08-20 16:56
全看
|
小
中
大
描述:1.具体组态配置
图片:
描述:2.报错内容
图片:
描述:3.原来一直都是默认值3,才特意改的20,但还是会报错
图片:
描述:4.难道是要设置这个“等时同步”的参数?
图片:
接收了别人做的设备,基本没怎么动组态与流程方面的程序,但最近这个汇川轴老是在报错,有时候顺带这V90伺服也会报错。
分享
zhaoyong88zj
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
149 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
9342 分
在线时间: 1166(小时)
注册时间:
2015-07-24
最后登录:
2024-11-21
查看zhaoyong88zj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-09-11 18:55
全看
|
小
中
大
PN通讯有RT和IRT,如果只用到RT,随便什么交换机都可以。如果是IRT,必须选择带有ERTEC芯片的西门子交换机。我记得1500与V90走PN-IRT的,1200和v90走的是PN-RT。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(张炳勇)
分享
zhaoyong88zj
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
149 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
9342 分
在线时间: 1166(小时)
注册时间:
2015-07-24
最后登录:
2024-11-21
查看zhaoyong88zj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-09-11 18:56
全看
|
小
中
大
如果是1500与V90组态,要买西门子的交换机。1200和V90就随便什么交换机都行。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子1500组态了8个总线轴,最近老是频繁报这个错!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问