逆风不怂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 808 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2018-10-21
最后登录: 2024-12-13
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-20 16:05
  两组脉冲分别接到同一个伺服上,一组脉冲控制电机正转,另一组脉冲控制电机反转,两组脉冲不会同时触发。后面有伺服脉冲段的程序。设备是老设备了应该用了五六年了,当时只是改设备动作,改好后设备就拉走了,没注意怎么走的脉冲。
[ 此帖被逆风不怂在2022-08-22 14:38重新编辑 ]
xiaoyiao365
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 138 点
下载积分: 608 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-05-02
最后登录: 2024-10-25
查看xiaoyiao365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-31 23:52
在一台外购的机台上看到过这样的用法,三菱PLC控制松下伺服,Y0控制伺服前进,Y1控制伺服后退。当时也疑惑了好久