在使用NT8102iE屏,一屏三FX3GPLC时,出现点屏时等一会才有反应,松开手后等一会按钮才复原。

     通过修改通讯延时参数0-30ms,也不能解决问题,请教各位大神,这是什么原因,如何解决!

程序中使用了宏指令,三个plc之间数据传送,
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-12-28
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-20 16:03
小马拉大车,宏指令太多了,这款屏CPU运算不过来,如果是循环宏指令,把循环时间延长,比如1S循环改成3S,再不行就删掉或减少宏指令