湖北张军
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 968 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-10-30
查看湖北张军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-17 15:34
  手上有个项目  用200smart  modbus  通讯现场的8台变频器  控制启动停止,现场的紫色通讯电缆 已经拉完了   2公里的距离。 请教大家 有什么好的方案 ,加隔离中继器 最多也才1200米
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hsiung) 光纤
    红云123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 2808 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2020-09-22
    最后登录: 2024-11-08
    查看红云123的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-08-17 16:05
    即使用光纤也得加中继,还真不如直接在现场弄个程序呢
    红云123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 2808 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2020-09-22
    最后登录: 2024-11-08
    查看红云123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-08-18 15:27
    有无限远程模块,通讯距离可以达到6公里。不知道是真是假,价格到不贵,比一卷线都低