手上有个项目 用200smart modbus 通讯现场的8台变频器 控制启动停止,现场的紫色通讯电缆 已经拉完了 2公里的距离。 请教大家 有什么好的方案 ,加隔离中继器 最多也才1200米
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hsiung) 光纤
分享
懂一点点
好好学习,GO GO
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
359 点
下载积分:
17273 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2014-10-05
最后登录:
2024-11-14
查看懂一点点的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-11-05 14:56
全看
|
小
中
大
只要有网络信号,使用4G模块最便宜,如果模拟量比较多,可以做多个画面,每个画面分配一些模拟量就可以