手上有个项目 用200smart modbus 通讯现场的8台变频器 控制启动停止,现场的紫色通讯电缆 已经拉完了 2公里的距离。 请教大家 有什么好的方案 ,加隔离中继器 最多也才1200米
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hsiung) 光纤
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1312(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-15
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-21 11:06
全看
|
小
中
大
使用三个中继,
变频器旁,1个
线路中间,1个
PLC旁,1个
可实现理论距离,2.4KM
需解决的问题:
1、通信线缆选用屏蔽双绞线,并加终电阻;
2、线路中间中继的电源;
3、把波待率设为2400;
4、把通信等待时间设为500ms或以上。