cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-16 13:46
如题,一脸懵逼。
PLC是正规代理拿货,都是今年常熟厂5月份的PLC。程序也是有同样的设备在使用的,唯一的区别是3SA转换成3U的机型,对应的M和D已经按照3U更新。
第一台PLC用了几天后出现伺服定位一会儿多一会儿少,干扰和程序原因排查后未找到原因。实在抓头的时候,
同事拿了一个同型号同批次新PLC下载程序后正常。
设备正常使用五天后,又开始出现同样问题,开始伺服定位不准一会儿多一会儿少。
程序也没什么特别的,就是不停的增量定位,监控过D8340脉冲数也正常
求指导
拆机照片见5楼
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新编辑 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
周大川
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2020-04-15
最后登录: 2024-11-18
查看周大川的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-26 10:37
学习了,感谢楼主