用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求助,博途有什么办法屏蔽每次上电时的上升沿信号?
上一主题
下一主题
jietuoshubo
虽不能至,心向往之。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
460 点
下载积分:
351 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2021-08-14
最后登录:
2022-09-21
查看jietuoshubo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-08-15 17:35
全看
|
小
中
大
上升沿的前边就一个常闭触点的条件,然后上升沿的后边是一个复位线圈。现在每次上电时都会触发上升沿,复位线圈会触发一次,有什么办法能屏蔽掉每次上电触发这个上升沿??
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求助,博途有什么办法屏蔽每次上电时的上升沿信号?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问