求助,博途有什么办法屏蔽每次上电时的上升沿信号?
上一主题
下一主题
jietuoshubo
虽不能至,心向往之。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
460 点
下载积分:
351 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2021-08-14
最后登录:
2022-09-21
查看jietuoshubo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-08-15 17:35
全看
|
小
中
大
上升沿的前边就一个常闭触点的条件,然后上升沿的后边是一个复位线圈。现在每次上电时都会触发上升沿,复位线圈会触发一次,有什么办法能屏蔽掉每次上电触发这个上升沿??
分享
ajunn
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
682 点
下载积分:
1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间:
2008-11-05
最后登录:
2024-12-18
查看ajunn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-15 19:12
全看
|
小
中
大
博途的特殊辅助继电器在PLC参数里面设置,也可自行写一个上电通一个扫描周期的FB或FC