设备已运行1年多,现在出现一个问题
1.1200的RS485通讯板挂4个变频器,走modbus-rtu
2.现在485通讯板的通讯收发指示灯,不停的闪烁(从不熄灭),原来是闪亮一会、熄灭一会、再闪亮一会......
3.现在监控程序,通讯板和4个变频器总是通讯错误(8200),有时也能成功通讯,但大部分时间都是通讯错误状态。
4.是和所有的变频器都出现通讯不正常。
5.程序本身应该不存在问题,因为同一个程序有几十台设备都在用。
分享
gi_robot
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
87 点
下载积分:
344 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2022-08-09
最后登录:
2024-11-23
查看gi_robot的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-11 10:33
全看
|
小
中
大
16#8200
接口处于连续请求中。
稍后重复该命令。开始新的命令前,确保没有正在运行中的命令。
应该是线路问题,可能是4个中的某一台有问题,修改程序,一台一台添加上去测试;
或者看下轮询,卡在哪一台,先屏蔽;
分享