设备已运行1年多,现在出现一个问题
1.1200的RS485通讯板挂4个变频器,走modbus-rtu
2.现在485通讯板的通讯收发指示灯,不停的闪烁(从不熄灭),原来是闪亮一会、熄灭一会、再闪亮一会......
3.现在监控程序,通讯板和4个变频器总是通讯错误(8200),有时也能成功通讯,但大部分时间都是通讯错误状态。
4.是和所有的变频器都出现通讯不正常。
5.程序本身应该不存在问题,因为同一个程序有几十台设备都在用。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-20 11:46
全看
|
小
中
大
你的判断方向是对的,通讯程序存在问题的可能性比较小。
重新检查通讯电缆的连接可靠性,注意双绞电缆的屏蔽层与PE的连接,这些变频器是否做了与plc的等电位连接?