何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1359 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-10-09
查看何启海的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-07 17:30
三菱和西门子博途的应用感受,首先声明:是法平等,无有高下。

从2010年入行,学习了10年的三菱,曾经非常排斥西门子,原因就是西门子骄气还死贵,当5U推出时,西门子的1200也大面积推出,当时看了价格,发现比5U低,1211对比32点的5U,后来换了工作不得不接受西门子,慢慢的接触西门子1200,刚开始用三菱的思维去面对,发现西门子1200也没有什么优势啊,慢慢的沉浸下去发现三菱玩不过西门子是有道理的,三菱把对支持的指令都开发出来给大家用,而博途里面的指令也就是那么多,今年3月份用1212采集数据,连续采集20次,求平均,用5U的话一条WSUM指令就搞定,在1200里面玩不了,又不得学习SCL,用3天后发现博途的优势不是梯形图,而是用SCL去做你想要的结果,减轻CPU执行专用指令的时间。等入门SCL再回头整三菱时发现自己的思维也变了,不过模拟量确实比三菱做的好,5U的ST不支持在线修改也是一大弊端。
数据处理方面,博途需要比三菱严谨很多,例如5U以前旧版本只是32位运算不超过32767的话我直接用MOV传过去就好了,在博途里面需要转换。个人感觉就是数据量多运算的话1200比5u有优势,从入门来说5U比1200好入门。但是5U入门后再提升就难,1200入门难一点但是提升快。
以上个人愚见
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1937 个
工控威望: 7484 点
下载积分: 244 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-07
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-07 18:41
通讯选西门子,运动控制选三菱
czz674613079@163.com