三菱MR-JE-A伺服重复定位累积误差,走通讯监控比对数值大伙有做过吗
上一主题
下一主题
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
720 点
下载积分:
5284 分
在线时间: 403(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-12-08
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-08-03 21:41
全看
|
小
中
大
丝杠传动,行程1.5米内,一天重复定位约3~4千次,重复定位精度在6丝以内,恐产生累积误差,走通讯监控伺服驱动器比对脉冲位置,附加程序补偿修正,一开始方案我是选B系光纤总线,但采购已经买回脉冲型驱动,听听大伙给点建议
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
分享
max1631351
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
623 点
下载积分:
495 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2022-05-26
最后登录:
2024-10-07
查看max1631351的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-05 11:51
全看
|
小
中
大
遇到几次项目,都直接多做几次原点,误差就可解决,最简单的办法了