achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-09-12
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-03 09:30
威纶TK6051ip的人机没有时钟保持功能,断电后时间丢失,无法准确的追踪报警信息,针对这一问题在不更换触摸屏的情况下通过宏程序实现时钟同步(威纶官网客服针对这一问题给出的解决方案是:通过资料传输来实现这一功能,但是本人亲测无法实现,数据写入后会被瞬间复位)
附件: 时钟同步.rar (1413 K) 下载次数:187
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
tttabi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2052 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2023-10-07
最后登录: 2024-08-22
查看tttabi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-31 09:31
资料传输和系统里面设定都有误的话就只能说通过宏来转换时间地址了