楼主  发表于: 2022-07-28 14:06
        西门子S7-1513和欧姆龙的CJ2M之间通讯,采用一个IGT-DSER智能网关模块来完成PLC之间的通讯任务。西门子PLC从欧姆龙PLC读取DM1000开始的40个字,到DB1.DBB0开始的80个字节;同时通过DB6.DBB0开始的40字节写入到欧姆龙DM1100开始的20个字。 配置的数据交互地址,如下图:


        设置完成后下载,重启动网关,读取参数,如果有异常,会显示异常的错误号码和原因,同时错误的那行指令的背景色为红色,如果工作状态正常,也会有提示。
        详细案例:https://www.aihe-tech.com/nd.jsp?id=26#_jcp=1
        资料下载: 不同品牌PLC之间通讯案例.rar (3136 K) 下载次数:105
[ 此帖被一心工控在2023-07-08 10:53重新编辑 ]
一心工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 365 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-06-02
最后登录: 2024-12-27
查看一心工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-05 12:05
引用
引用第1楼autoctrl于2022-08-15 10:49发表的  :
两台PLC分别做了哪些设置?


欧姆龙主要设置FINSTCP相关,包括IP地址、网络端口、FINS节点;
西门子设置如下图: