zxh19890116
隔壁吕小树
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2226 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-09-02
最后登录: 2024-03-20
查看zxh19890116的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-23 13:35
三菱L系列PLC,威纶通MT-0871ie触摸屏通过以太网连接,触摸屏做上的位开关(M)和数据区(D)都只能读PLC的,不能写入PLC。PLC软元件里面并没有做写入禁止,三菱编程软件GX2,请问有没有大神知道怎么回事啊


解决了,三菱PLC选项RUN中写入要勾选
[ 此帖被zxh19890116在2022-07-23 15:27重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(aaa2073) 真诚感谢!
    楼上小王
    牛刀小试
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 1277 点
    下载积分: 177 分
    在线时间: 98(小时)
    注册时间: 2021-02-19
    最后登录: 2024-07-16
    查看楼上小王的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-07-25 09:23
    5U默认就是勾选了的