]我这有台设备,威伦触摸屏和PLC通讯(以太网通讯),在通过PLC上485通讯口和变频器通讯调速。马达开启后,无法在触摸屏上改变速度,不显示速度设置窗口。关闭马达后,设置窗口才显示。运行过程中还经常出现,触摸屏和PLC通讯断线问题。请问各位高手,怎么处理这种通讯问题?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
分享
yyande
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
132 点
下载积分:
2687 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2020-05-23
最后登录:
2024-12-09
查看yyande的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-07-23 19:00
全看
|
小
中
大
启动后无法设置,停止后可以设置,干扰问题呀,设备接地要正常,通讯使用屏蔽线,终端电阻要有。