用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
威伦触摸屏和变频器通讯问题
上一主题
下一主题
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
622 点
下载积分:
13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-07-21 09:42
全看
|
小
中
大
]我这有台设备,威伦触摸屏和PLC通讯(以太网通讯),在通过PLC上485通讯口和变频器通讯调速。马达开启后,无法在触摸屏上改变速度,不显示速度设置窗口。关闭马达后,设置窗口才显示。运行过程中还经常出现,触摸屏和PLC通讯断线问题。请问各位高手,怎么处理这种通讯问题?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
分享
yyande
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
131 点
下载积分:
2685 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2020-05-23
最后登录:
2024-10-25
查看yyande的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-07-23 19:00
全看
|
小
中
大
启动后无法设置,停止后可以设置,干扰问题呀,设备接地要正常,通讯使用屏蔽线,终端电阻要有。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
威伦触摸屏和变频器通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问