zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-21 09:42
]我这有台设备,威伦触摸屏和PLC通讯(以太网通讯),在通过PLC上485通讯口和变频器通讯调速。马达开启后,无法在触摸屏上改变速度,不显示速度设置窗口。关闭马达后,设置窗口才显示。运行过程中还经常出现,触摸屏和PLC通讯断线问题。请问各位高手,怎么处理这种通讯问题?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
nzm800
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7353 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-12-16
查看nzm800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-21 19:15
485没通讯上,马达关掉又通讯上了,你这种问题得师傅门亲临现场才能解决了