]我这有台设备,威伦触摸屏和PLC通讯(以太网通讯),在通过PLC上485通讯口和变频器通讯调速。马达开启后,无法在触摸屏上改变速度,不显示速度设置窗口。关闭马达后,设置窗口才显示。运行过程中还经常出现,触摸屏和PLC通讯断线问题。请问各位高手,怎么处理这种通讯问题?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 783 点
下载积分: 2388 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-12-17
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-23 20:13
不要与其他设备共用地线,单独接地线试试