楼主  发表于: 2022-07-20 10:30
设备有几台变频器,近接感应器信号线和变频器输出线都没有用屏蔽线,都放在同一金属线槽内,线距估计10米左右,变频器工作的时候PLC的输入X灯会微亮,程序会出错。后来改近接感应器信号线用的多芯屏蔽线,变频器没用屏蔽线,X灯暂时没发现会微亮了,屏蔽线两端的外金属网没有接地。问一下大家类似这种需不需要接地。
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 13684 分
在线时间: 1151(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-03-16
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-20 10:50
单端接地