nzm800
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7353 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-12-16
查看nzm800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-20 10:30
设备有几台变频器,近接感应器信号线和变频器输出线都没有用屏蔽线,都放在同一金属线槽内,线距估计10米左右,变频器工作的时候PLC的输入X灯会微亮,程序会出错。后来改近接感应器信号线用的多芯屏蔽线,变频器没用屏蔽线,X灯暂时没发现会微亮了,屏蔽线两端的外金属网没有接地。问一下大家类似这种需不需要接地。