用$100作为输入,增益0.01,cycle宏延时600ms。
例如输入1,实际写入100,每600ms减1,那就是600ms*100,就是1分钟。
模拟没问题,但是实机运行的时候大概过了1分半才为0。
把模拟和实机同时启动,明显看到实机$100的数值减的慢。

cycle宏如下,感谢!

$300 = ({Link1}3@W41039) + ({Link1}4@W41039) + ({Link1}5@W41039) + ({Link1}6@W40001)
IF $300 > 12
$100 = $100 - 1
IF $100 == 0
{Link1}3@W41039 = 4
{Link1}4@W41039 = 4
{Link1}5@W41039 = 4
{Link1}6@W40001 = 0
ENDIF
ENDIF
eplan画图
王工控人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 491 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-02
最后登录: 2022-10-28
查看王工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-18 12:36
没有plc的,触摸屏modbus直接控制B2伺服
eplan画图
王工控人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 491 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-02
最后登录: 2022-10-28
查看王工控人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-18 14:21
那用clock宏或者其他编程方式能规避下吗,1分钟直接变1分半偏差太大了
引用
引用第3楼brian于2022-07-18 13:12发表的  :
CYCLE宏沒你想像的那樣準
大概用在100mSEC就差不多了,不要想設得太小
每執行一次加上自己的系統要處理,會有些微誤差
我光用100ms然後沒用Plc,程式都靠聚集大概幾小時就會有個幾分鐘以上的誤差

eplan画图
王工控人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 491 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-02
最后登录: 2022-10-28
查看王工控人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-25 11:58
换成万年历对比计时了,感谢各位