用$100作为输入,增益0.01,cycle宏延时600ms。
例如输入1,实际写入100,每600ms减1,那就是600ms*100,就是1分钟。
模拟没问题,但是实机运行的时候大概过了1分半才为0。
把模拟和实机同时启动,明显看到实机$100的数值减的慢。

cycle宏如下,感谢!

$300 = ({Link1}3@W41039) + ({Link1}4@W41039) + ({Link1}5@W41039) + ({Link1}6@W40001)
IF $300 > 12
$100 = $100 - 1
IF $100 == 0
{Link1}3@W41039 = 4
{Link1}4@W41039 = 4
{Link1}5@W41039 = 4
{Link1}6@W40001 = 0
ENDIF
ENDIF
eplan画图
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 743 个
工控威望: 4434 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 2959(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-15
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-18 13:12
CYCLE宏沒你想像的那樣準
大概用在100mSEC就差不多了,不要想設得太小
每執行一次加上自己的系統要處理,會有些微誤差
我光用100ms然後沒用Plc,程式都靠聚集大概幾小時就會有個幾分鐘以上的誤差
引用
引用楼主王工控人于2022-07-18 10:31发表的 求助,台达触摸屏倒计时不准 :
用$100作为输入,增益0.01,cycle宏延时600ms。
例如输入1,实际写入100,每600ms减1,那就是600ms*100,就是1分钟。
模拟没问题,但是实机运行的时候大概过了1分半才为0。
把模拟和实机同时启动,明显看到实机$100的数值减的慢。

.......
[ 此帖被brian在2022-07-18 13:18重新编辑 ]
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~