请问一下 ,下降控制时抱闸打开一瞬间提升机向上动了一点距离,然后才下降,是什么原因?要怎么调变频器参数?
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
zhangjohn999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 195 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2023-04-05
查看zhangjohn999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-07 21:07
丹佛斯FC302也有这个功能,一般用在提升类负载下降时候。具体看说明书参数。