图片:
图片:
485ADP+422BD通道2能正常通讯,485ADP+CNV通道1却一直通讯不上,D8400 D8420相对应的参数都改了怎么就通讯不上呢 ?求大神指点
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-10-25
查看xy224的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-15 09:05
可能是我没描述清楚,422BD是我平时写程序用的,CNVBD是为这台机买的,正是因为使用CNVBD+485ADP使用通道1没通讯上,我才使用422BD+485BD使用通道2尝试成功的,按理说422BD+485BD应该使用通道2,CNV+485ADP应该使用通道1,我纳闷的是为什么就通讯不上


引用
引用第1楼梦雨天涯于2022-07-15 08:55发表的  :
何必多此一举呢,直接都使用相同的协议,全部用1通道就行