li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-14 15:40
图片:
重新上电也不行。供电220V正常
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-14 17:23
通讯报错,无法通讯
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-15 08:04
引用
引用第6楼菜鸟学工控_1于2022-07-15 07:41发表的  :
电池电压过低,PLC左上角壳子打开,更换电池再连接,重新下载程序修复

另外通讯不上,不敢换电池,搞死自己
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-18 09:05
电池换了,输入24V,0V。也拆了,问题依旧,不能通讯,ERROR灯常亮。换一个PLC吧。找不出毛病
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-19 09:34
引用
引用第17楼〇·微尘ベ于2022-07-18 22:07发表的  :
换一个的确省事省力



那费劲的办法呢?自己换CPU吗?奈何没有源程序啊。
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-19 15:10
引用
引用第20楼刘日阳于2022-07-19 13:19发表的  :
检查通讯,读取,看状态。

无法通讯,报错
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-06 16:37
引用
引用第25楼liudongtian于2022-08-04 18:08发表的  :
1.断电,脱开所有的扩展模块,然后送电,看看本体还报警不,我这里很多都是拓展模块引起的PLC报错;
2.如果本体持续报警,换1根通讯线尝试读一下,如果不行就是PLC的硬件故障,只能委外维修或者更换。

谢谢,本体模块故障,PLC已经换好了,设备运行正常,坏的已经寄出去维修了
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-06 16:39
第一次遇到这次问题,PLC已经联系厂家换新的,就得发出去维修了。
PLC硬件问题。也拆开看了没看出端倪,寄修了