引用引用第2楼zengtie1992于2022-07-14 14:47发表的 :处理报警的手册不是都有吗!你是要什么方法
引用引用第4楼yerong于2022-07-14 16:18发表的 :一般警告:如即将过载; 仅提醒 可复位的报警: 如过载 ;停机复位 严重报警:如编码器异常; 显示报警需停电排除故障后重新上电方可正常使用
引用引用第7楼gaoyingchun于2022-07-14 16:51发表的 :那你说说具体什么报警,过载是常见报警之一,要么电机选小了,要么卡顿了,要么动力线虚接或短路了;通常的处理方法,接地/确认接线无误/确认参数设置正确/更换驱动器或电机
引用引用第11楼工控杨永信于2022-07-15 10:53发表的 :断电重启解决大部分异常,当然,这是临时对策