小弟近日使用10组D数据寄存器做平均值计算,查阅手册有MEAN指令可以直接求得平均值于是用了该指令,发现该指令的数据范围“n”项输入不了常数。请问这是什么情况?小弟想用D500、D501、D502……D509相加数以10求得平均值,在03UDECPU怎么写比较好?求大神指点
分享
qwer0987
技术交流邮:jt1803@foxmail.com
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
161 个
工控威望:
333 点
下载积分:
3946 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2021-08-26
最后登录:
2024-12-17
查看qwer0987的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-07-14 11:15
全看
|
小
中
大
淫才啊,翻手册还没整明白,这么简单的指令 MEAN D500 D580 K9 即D500~D509(16位数据单位)做平均值运算,结果存储于580
而DMEAN是32位
楼主留言:
真诚感谢!因为取得是伺服得脉冲值所以小弟用的32位。第一次做让您见笑了,