用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q03UDE程序中求平均值指令寄存器范围不能用常数吗?
上一主题
下一主题
摸着鹰酱过河
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
228 点
下载积分:
8803 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2020-11-13
最后登录:
2025-01-02
查看摸着鹰酱过河的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-07-13 18:49
全看
|
小
中
大
图片:
小弟近日使用10组D数据寄存器做平均值计算,查阅手册有MEAN指令可以直接求得平均值于是用了该指令,发现该指令的数据范围“n”项输入不了常数。请问这是什么情况?小弟想用D500、D501、D502……D509相加数以10求得平均值,在03UDECPU怎么写比较好?求大神指点
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q03UDE程序中求平均值指令寄存器范围不能用常数吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问