引用引用第1楼cythyx于2022-07-08 13:07发表的 :是不是有好几个PLC组网了?同一个网段只能有一个主站。
引用引用第3楼投湖自尽的鱼于2022-07-08 14:02发表的 :如果没有用简单CPU通讯的话,你可以检查下你的交换机,之前有过交换机有问题导致的
引用引用第5楼tkggtdkjpl于2022-07-11 13:03发表的 :超时时间改个1000试试,变频器改个3000ms.试试