frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2019-01-25
最后登录: 2024-11-05
查看frostspirit的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-08 09:16
图片:
图片:
图片:
FX5U和E840-E变频器走CC-Link IEF Basic 通讯,偶尔会出现通讯超时,超时次数也不定时的增加,一直找不到原因,设置上也没什么可疑的,也不知道是不是变频器参数没设置对
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2019-01-25
最后登录: 2024-11-05
查看frostspirit的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-08 13:31
就一个5U PLC,读写都正常,就是偶尔超时掉线了,不知道是哪个的问题
引用
引用第1楼cythyx于2022-07-08 13:07发表的  :
是不是有好几个PLC组网了?同一个网段只能有一个主站。
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2019-01-25
最后登录: 2024-11-05
查看frostspirit的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-08 16:57
有怀疑过,做过测试,把变频器直接连PLC,然后电脑连变频器,问题还是有
引用
引用第3楼投湖自尽的鱼于2022-07-08 14:02发表的  :
如果没有用简单CPU通讯的话,你可以检查下你的交换机,之前有过交换机有问题导致的
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2019-01-25
最后登录: 2024-11-05
查看frostspirit的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-11 17:02
试过1000ms 问题依旧。下回改成modbus的
引用
引用第5楼tkggtdkjpl于2022-07-11 13:03发表的  :
超时时间改个1000试试,变频器改个3000ms.试试