用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱485通讯 4个RS指令轮询,读两个站写两个站
上一主题
下一主题
fzlkui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
110 点
下载积分:
428 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2020-12-21
最后登录:
2024-12-20
查看fzlkui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-07-06 16:44
全看
|
小
中
大
如题,前几天在研究,遇到不少问题,研究了好几天,终于研究出来了。
为了方便,没使用单个RS指令,而是用了多个RS指令,对返回来的数据好处理。
设备是两台德弗DV950的变频器,对频率进行设定和当前运行频率的读取。
之前启动、停止变频器也在通讯里做进去的,别人还是要求接线启动,就删掉了。
附件:
德弗DV950双站轮询 读写频率测试OK.rar
(160 K) 下载次数:847
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(wjpcat) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱485通讯 4个RS指令轮询,读两个站写两个站
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问