三菱485通讯 4个RS指令轮询,读两个站写两个站
上一主题
下一主题
fzlkui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
110 点
下载积分:
428 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2020-12-21
最后登录:
2024-12-20
查看fzlkui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-07-06 16:44
全看
|
小
中
大
如题,前几天在研究,遇到不少问题,研究了好几天,终于研究出来了。
为了方便,没使用单个RS指令,而是用了多个RS指令,对返回来的数据好处理。
设备是两台德弗DV950的变频器,对频率进行设定和当前运行频率的读取。
之前启动、停止变频器也在通讯里做进去的,别人还是要求接线启动,就删掉了。
附件:
德弗DV950双站轮询 读写频率测试OK.rar
(160 K) 下载次数:847
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(wjpcat) 热心助人!
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1888 个
工控威望:
2040 点
下载积分:
11042 分
在线时间: 808(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-12-20
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-07-06 16:52
全看
|
小
中
大
感谢分享 启停还是建议接线启动 万一运行时通讯断了就失控了 变频器本身就是大干扰源