现有一个项目,4条线程序都一样
增加的报警信息,
只有一条线正常
另外三条线,报警器没有输出
程序没有复位,也没有双线圈
源程序中其他报警都很正常
有没有大佬遇到过的
ayusecret
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 270 点
下载积分: 830 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2021-10-31
最后登录: 2025-01-20
查看ayusecret的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-07 11:00
流程1次导通的用Set,实时状态报警的用线圈自保持,要不然F复位后不会二次导通