用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
求助海泰克触摸屏与欧姆龙CP1H报警信息不显示
上一主题
下一主题
曹春强
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
108 点
下载积分:
571 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2019-07-01
最后登录:
2024-11-08
查看曹春强的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-06-24 18:57
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
现有旧机改造,用的是海泰克屏幕与欧姆龙CP1H,重新写的PLC程序,报警信息不显示,求助屏幕是报警是DM50。PLC是MOV #6 d50.哪里写错了吗?第一次用海泰克屏幕求助
分享
曹春强
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
108 点
下载积分:
571 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2019-07-01
最后登录:
2024-11-08
查看曹春强的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-06-25 12:35
全看
|
小
中
大
已解决,使用走马灯,没有使用报警 预设来做,报警信息显示完整
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
求助海泰克触摸屏与欧姆龙CP1H报警信息不显示
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问