ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1802 个
工控威望: 1941 点
下载积分: 113628 分
在线时间: 1936(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-15
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-20 14:15
人在江湖,身不由己,接了一个二手擦屁股的恒压供水活:变频器到了压力不停泵。设置了几个参数后,可以正常运行了,就是管道压力波动大,开一处阀门,那远传压力表就像得了癫痫似的,抖的厉害。我说工艺配置有问题,没有缓冲罐(泵的出口处确实没有),靠调试电气参数解决不了。对方三位趁农闲进城务工的老乡不相信,说我骗他们。请问师傅:我说的对么?
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
18566048525
Wang123456
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 2259 点
下载积分: 13488 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2019-05-15
最后登录: 2023-07-05
查看18566048525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-21 08:44
(三位趁农闲进城务工的老乡)????? 大神,你是不是太自负了?你怎么证明你比他们高?你确定PID设置合适吗?
18566048525
Wang123456
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 2259 点
下载积分: 13488 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2019-05-15
最后登录: 2023-07-05
查看18566048525的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-21 09:14
在恒压控制中没有缓冲罐很多,我做过几十套肯定有,同样很稳。向上数三代,绝大不分是农民吧,没必要看不起谁,每个人都有自己的长处,也必定有自己的短处。为什么不想想,既然是二手的,前面人家为什么可以做到的呢?
18566048525
Wang123456
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 2259 点
下载积分: 13488 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2019-05-15
最后登录: 2023-07-05
查看18566048525的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-21 11:52
确定他前面肯定不可以使用,一个烂尾的项目。请教:管道压力波动和变频器电气参数有关系么?
我10几KW做过,几台100多KW,10000V500KW也做过,不可能做什么缓冲罐。如果PID设置的够好,滤波做的够好,波动范围基本可以控制在极小的范围内。