人在江湖,身不由己,接了一个二手擦屁股的恒压供水活:变频器到了压力不停泵。设置了几个参数后,可以正常运行了,就是管道压力波动大,开一处阀门,那远传压力表就像得了癫痫似的,抖的厉害。我说工艺配置有问题,没有缓冲罐(泵的出口处确实没有),靠调试电气参数解决不了。对方三位趁农闲进城务工的老乡不相信,说我骗他们。请问师傅:我说的对么?
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2537 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-05
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-20 17:15
我觉得说的不对,但是我又没有理由反驳。
我厂里装有几套恒压供水全部没有缓冲罐,压力都很稳定。
自学