ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1802 个
工控威望: 1941 点
下载积分: 113628 分
在线时间: 1936(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-15
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-20 14:15
人在江湖,身不由己,接了一个二手擦屁股的恒压供水活:变频器到了压力不停泵。设置了几个参数后,可以正常运行了,就是管道压力波动大,开一处阀门,那远传压力表就像得了癫痫似的,抖的厉害。我说工艺配置有问题,没有缓冲罐(泵的出口处确实没有),靠调试电气参数解决不了。对方三位趁农闲进城务工的老乡不相信,说我骗他们。请问师傅:我说的对么?
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-20 20:11
继续调节变频器参数