工控机损坏了,更换了一台,将工程文件复制到另外一台,
重装了系统和WINNCC RUNTIME,现在可以运行组态画面,连接不上PLC,新工控机的IP已经按旧机设置,哪里还需要设置?谢谢!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3022(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-19
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-17 11:16
控制面板里面设置一下 PG PC,电脑使用的网卡就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。