浪子海风
浪子海风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 382 个
工控威望: 467 点
下载积分: 1334 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2020-04-28
最后登录: 2024-11-15
查看浪子海风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-15 16:12
要做5个轴的运动,用3GA的PLC做,
想加一个运动模块,但是没有做过.
请教:
一: 3GA自带3个轴,如果要增加两个轴,用什么型号的模块?
二: 增加模块后,需要设置什么参数吗?
三: 3GA-40MT增加模块后,程序如DDRVA,是给Y几做脉冲点的.是顺着后面的Y点排下去的吗?


如果用一个屏带两个FX-3GA-40MT,这样的操作呢.
我想用TK6103IP 带两个PLC做算了.听说可以用485设置为1机和2机的操作.
[ 此帖被浪子海风在2022-06-16 15:18重新编辑 ]
优伤的菊花
我是一只猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2022-04-14
最后登录: 2023-03-30
查看我是一只猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-15 19:38
引用
引用第2楼lin10663于2022-06-15 16:51发表的  :
要做5个轴的运动,用3GA的PLC做,玩死人~~
用3U來括還可~~他可用1PG 10GM 20GM
    

老哥问个问题,3U的1PG模块的JOG速度,在运行过程中不能改吗,还是需要设置什么参数之后才能改。我是改D200的参数送到G7去改的速度,能送进去,但是必须重启PLC才生效
我是一只猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2022-04-14
最后登录: 2023-03-30
查看我是一只猫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-15 19:39
老哥问个问题,3U的1PG模块的JOG速度,在运行过程中不能改吗,还是需要设置什么参数之后才能改。我是改D200的参数送到G7去改的速度,能送进去,但是必须重启PLC才生效
引用
引用第1楼ymmfa于2022-06-15 16:25发表的  :
按三菱样本和选型软件,FX3GA是不可以加定位模块的。
但根据实际情况,加1个FX3U-1PG是可以的,不设置参数,梯形图要用TO FROM的形式写上十几行,比DDRVA麻烦很多
综合考虑,还是用FX5U 省事些。FX5U本体和用FX5-16ET/ES-H扩展的轴都可以用DDRVA指定。